• 室外电缆防雷接地的问题

    请问大家,总平上,路灯电缆采用的是YJV22-3*4电缆直埋敷设,设计说明只是说了在每个回路的路灯末端设置接地极,那么请问可不可以直接用电缆的一芯作为PE线呢?还是必须要通长敷设扁钢呢?这方面不太懂,请大家帮帮忙看看,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    总平上,路灯电缆采用的是YJV22-3*4电缆直埋敷设,设计说明只是说了在每个回路的路灯末端设置接地极,可以用电缆的一芯作为PE线,但是必须要做一组接地极接到位路灯和PE线上。。

    2013-01-01 14:12:25 

  • 可以直接用电缆的一芯作为PE线。

    2013-01-01 12:06:39 

  • 路灯电缆采用的是YJV22-3*4电缆直埋敷设,其中一根就应该是接地线,而且每个路灯PE线应该串联连接起来,回路的路灯最末端还需设置接地极。不需要通长敷设扁钢了。

    2013-01-01 15:45:07 

  • 可以用一根电缆做PE接地线,在一个工地施工时,监理和业主要求单独连了一根镀锌扁钢做接地

    2013-01-01 19:55:32 