管道土方开挖宽度如何确定问题
现在情况是:我确定施工单位管沟开挖一道,里面放置3趟管路,两趟采暖管路,一供一回,管道直径32的,做50厚的聚氨酯保温,一趟给水管路,直径25,图纸上写埋深都是0.85深,我想请问如何确定此管沟开挖宽度,不会每趟管按照600计算吧,那样岂不是1.8米了?问题补充:还有就是管路开挖宽度和管道做不做保温有关系么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳好像规范规定管间距离以保温层外100mm,维修时的操作间距。 本人理解:三道管线之间,各相距100mm。 槽宽:三道管线直径(包括保温层厚度)相加;再加上200mm;管线两边各加300mm。
2013-01-01 18:33:15
-
有图纸的,根据图纸,如果没有图纸,可以按照间隔50毫米。保温的宽度不用考虑。
2013-01-01 13:35:35