取名字好纠结 2013-01-01 17:29:55 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1598查看 2回答
非抗震构件折板钢筋锚固la与lab的问题
该板底筋为二级12的钢筋,混凝土为C30,查表得到lab=29d。再查11G规范锚固为la,且11G规范中规定直径大与25,或者是个过程中容易受到扰动的钢筋均要乘以1.1、所以我觉得锚固值应为29d*1.1=32d,而软件中为29d,着是什么问题的,大家看图的!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在《混规》8.3.2 条文中有说明:施工扰动(例如滑模施工或其他施工期依托钢筋承载的情况)对钢筋锚固作用的不利影响,反映为施工扰动的影响。板筋不属于施工中易受扰动的钢筋,所以软件是按29d取值。
2013-01-01 17:41:15
-
你好:施工过程中易受扰动的钢筋指的是如模板用滑板施工时。
2013-01-01 17:48:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看