• 什么是外部接线

    电气工程 管内穿线2.5mm2 会关联出 有端子外部接线子目和无端子外部接线。个人感觉不需要再套这两个定额中的一个,但是没有理论依据。刚看到一个回答说外部接线就是没有端子板的接线,所以我觉得成套配电箱安装不存在外部接线,如果套了成套配电箱定额,6mm2及以下的电线是不需要套有/无端子外部接线的。 这样说对吗 ?请大家各抒己见,多多赐教。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电气安装定额中的外部接线定额子目是指配电箱外进入箱内的回路接到配电箱线孔、端子排的接线。分有端子外部接线子目和无端子外部接线,如果配电箱是接线插口;电线剥离绝缘层后直接插入接线孔拧紧螺丝即可,如果配电箱是压线端子就需要在电线端部压接或焊接接线端子。定额计价时需要再套这两个定额中的一个。刚看到一个回答说外部接线就是没有端子板的接线,是错误的;无端子外部接线的无端子是指接入配电箱的电线没有端子,不是说配电箱没有端子板。成套配电箱安装不存在外部接线,但电线接入配电箱需要外部接线。如果套用了成套配电箱定额,6mm2及以下的电线是需要套有/无端子外部接线的。

    2013-01-02 06:25:33 

  • 外部接线就是配电箱、柜以外来的线叫外部接线 有端子外部接线和无端子外部接线的区别就接线的端头上是否有端子。一般电气6mm2以下的接线不需要接线端子。而计算机系统的接线‘则需要带接线端子的。

    2013-01-01 20:40:09 

  • 支持楼上,,,,,

    2013-01-01 20:25:06 

  • 一般按无端子外部接线考虑

    2013-01-01 19:31:59 

  • 朋友你好,所谓的内部接线还是外部接线,是针对配电箱等之类的箱体接线而言,一般箱体内部接线定额已经包含了一些小规格的,所以不要单独套,对于大于10平的一般采取有端子接线,定额另外套

    2013-01-01 19:53:46 

  • 配电箱内部器具连接在订购配电箱时已经包括了,所谓外部接线是指引到外部去的每个回路,应该套项。再不明白看一下配电箱安装的工程内容。

    2013-01-02 18:12:40 

  • 你好: 支持楼上的说法,很明确。

    2013-01-02 19:58:23 