hongen1989@qq.co 2013-01-01 22:20:11 | 湖北省 其他专业 | 2938查看 3回答
后浇带周围有变形缝,是不是可以只在基础设置后浇带就行了?
后浇带周围有变形缝,是不是可以只在基础设置后浇带就行了?此工程有两个变形缝,两个后浇带,且后浇带和变形缝距离一个一米多里一个距离为五米多,在施工的时候只在地下室预留后浇带,地下室顶板(一层板)未留置,以上楼层还不知道,这是否合理? 根据(沉降)后浇带的作用,既然是后浇带,从基础到楼层顶部都必须断开,但是图纸上只在地下室底板有标注,这是设计对后浇带的误解,还是我们施工的理解问题?或者是绘图人员的疏忽?或者根本就没有错?就是这样设计的 实习生求专业人士解答,万分感谢问题补充:本来想上传张图片的,结果不行。且把不怎么重要的图片上传了,呜呜。当时是多选的,没办法,呜呜,结构总说明中有说明:后浇带的宽度和设置位置见各层结构平面。只在地下室标示。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳后浇带一定要照图纸的标注设置,除基础以外没有标注,就必须与设计人沟通处理。
2013-01-02 07:23:33
-
后浇带在每一层都要标注的,除非图纸另有说明,一般正负零以上就不需要留后浇带了,因此没有标注的楼层就不需要设置后浇带了。
2013-01-01 22:28:52
-
支持楼上
2013-01-02 10:00:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看