爱恨缠绵 2013-01-03 15:23:28 | 陕西省 土建 | 741查看 3回答
钢筋抽样中板
凡墙下无梁者,均在墙下板内设置暗梁,配筋为板底,板顶各2c12的加强筋,箍筋为a6.5@200。这句话怎么理解?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳凡墙下无梁者,均在墙下板内设置暗梁,配筋为板底,板顶各2c12的加强筋,箍筋为a6.5@200。这句话怎么理解? 就是在现浇板内上部有砌体墙的位置设置暗梁,没有墙的就不需要了,暗梁的高度为板厚,跨度是砌体墙之间的长度,配筋是上下各2C12,箍筋是A6.5@200. (能说明每边比墙宽出多少更好)
2013-01-03 15:54:04
-
您好:就是在板贴墙设置 2C12 箍筋为A6.5@200 也就是指的墙顶标高没有圈梁、就是板支座在墙上 祝你成功!
2013-01-03 15:35:22
-
就是在现浇板内有砌体墙的位置设置暗梁,暗梁的高度为板厚,跨度为砌体墙的厚度,配筋是上下各2C12,箍筋是A6.5@200.
2013-01-03 15:42:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看