飞起来 2013-01-03 19:18:45 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 7342查看 4回答
双柱独立柱基础底板钢筋计算方式?
根据11G101-3图集,双柱独立柱基础配筋构造,底板钢筋长度不可缩短10%,但钢筋算量软件中独立柱基础的计算方式均按照“凡是独立柱基础,底板长度大于2.5m时底板钢筋长度均缩短10%”,此项和图集相矛盾,如何在算量软件中解决?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好!这是你理解有误,11G101-3第53页注1说的是独立基础并没有说是单柱独立基础,凡是独立基础满足注1的条件都可以按0.9L配筋。 同时还要满足注2的条件,注2说的是不对称的独立基础,当为双柱独立基础时同样适用。
2013-01-03 19:35:26
-
已采纳你好,在计算设置中直接修改即可,如图 那么你就在绘图页面点击你想修改那几个独基计算设置进行修改,如图2
2013-01-03 19:32:23
-
已采纳双柱独立基础在双柱方向不可以按10%缩尺施工,另一方向可以按10%缩尺施工,这个规定始终没有变过,正常一个工程里没有几个双柱独立基础,手工计算在单构件输入中补上就可以了,这样做是比较简单的。
2013-01-03 23:37:53
-
已采纳根据11G101-3图集,双柱独立柱基础配筋构造,底板钢筋长度不可缩短10%,但钢筋算量软件中独立柱基础的计算方式均按照“凡是独立柱基础,底板长度大于2.5m时底板钢筋长度均缩短10%”,此项和图集相矛盾,如何在算量软件中解决? 【不可以缩短10%,你也可以设置的】
2013-01-04 09:19:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看