• 悬挑梁的弯起钢筋

    为什么时候在节点设置,已选择悬挑梁的弯起钢筋类型,在汇总计算的时候仍然没有按弯起计算,非得属性定义里再设置弯起钢筋类型,汇总后才有弯起筋呢,是不是咱操作有误,请各位高手支招

    设置弯起钢筋

    属性定义

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你要注意软件的提示,虽然在节点设置里选择了3#节点,但软件计算是至少有2根角筋弯折12d,比如悬挑梁上部钢筋是3根,那软件计算的结果就是2根角筋弯折12d,中间的一根按3#节点下弯,如果上部钢筋只有2根,那计算结果就没有弯起筋了。 因此,如果想上部钢筋全部弯起就要在属性里输入节点号-钢筋信息。