邢晋 2013-01-04 10:12:08 | 甘肃省 钢筋算量GGJ2013 | 3883查看 3回答
广联达钢筋软件中暗柱的约束边缘构件如何设置
层高4.6M 阴影部分可以这样设置么。。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
用参数化暗柱定义即可
2013-01-04 10:22:11
-
这么设置不对,你这个4C16是主筋,不在箍筋中设置,建暗柱后,选“参数化”把“是否编辑截面”选‘是’,然后根据图纸编辑钢筋
2013-01-04 10:29:10
-
层高4.6M 阴影部分可以这样设置么。。【这样设置不可以。约束边缘构件要合并起来定义的,给个样例给你看】
2013-01-04 10:24:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看