• 有关低压封闭式插接母线槽

    你好,我司工地电气供电采用封闭式插接母线槽,招标时全是按直线段计量的,等施工时,施工单位将直线段全安装完了,好多地方需要用弯头或三通,而弯头和三通的单价比直线段高出-倍,我想这是不是现场施工没有协调好造成的,因为这是甲供材料,再者其它专业管道都安装完,为连接不得不用这么多弯头或三通。您说我这样有道理吗
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不全是现场施工没有协调好造成的;也有设计专业没有协调、不到位的问题。

    2013-01-05 06:54:58 

  • 这个必须按实际进行决算,你的说法非常正确,设计和施工经常会出现这样的问题,因为电气和设备不是同一组人设计的,这是设计衔接没有处理好。

    2013-01-05 08:52:29 

  • 此母线为建设单位提供,所以建设单位要为此配件进行费用承担。我们的做法是,在招标时指定信任的(GE、西门子)厂家为母线供应厂商,施工单位在报价时按照询价进行报价,此报价把其中的配件已经包含,清单量(直线)没有错误就不会增加费用,也减少了工地的协调量,施工安装有总包协调、控制。

    2013-01-05 09:52:15 

  • 图纸以外的施工量,需要业主和监理确认实际量,由于设计和现场施工情况不符,第一需要设计变更,第二需要监理和业主确认增加工程量

    2013-01-05 22:01:29 