• 避雷针怎么套定额

    我的是圆钢16的避雷针 是不是要套两个定额 一个制作 一个安装? 我的避雷针是装在女儿墙顶 是不是套平屋面那个定额:“03020849 避雷针安装 装在平屋面上(针高m以内) 5“ 但是不知道针高几M以内 制作是不是套这个定额:03020841 圆钢避雷针制作 2m以内
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    圆钢16的避雷针 套二个定额 一个制作 一个安装。 避雷针是装在女儿墙顶 是套平屋面那个定额: “03020849 避雷针安装 装在平屋面上(针高m以内) 5“ 以设计为准

    2013-01-06 14:11:44 

  • 避雷针的工程量计算是以‘根’为单位。 应该套《电气设备安装工程》定额册中‘防雷及接地装置’章节内的‘避雷针制作 5m以内’的定额子目;另外根据安装位置再选择相对应的‘避雷针安装’定额子目中的子目(如安装在屋面上、装在墙上、装在金属容器顶上、装在金属容器壁上等)。

    2013-01-05 10:32:36 