执子之手与子偕老 2013-01-05 14:11:31 | 山东省 云翻样 | 1265查看 5回答
基础层柱子钢筋箍筋根数不对
我的钢筋抽样中,整个基础层柱子钢筋中的箍筋,就只有两根,怎么也找不出原因,编辑钢筋的时候将柱子箍筋根数改掉了后,一汇总计算,又成两根了,真的糊涂了,是不是我的广联达软件出错了??大侠指教
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在基础层中柱如果是在基础中的,一般软件按你在计算设置中的设置,只计算外侧箍且按基础层厚度,不少于两根,间距不大于500布置。其他的应在上层柱中计算了。(看你应是设置了柱底标高为基础顶标高,计算插筋,所以在基础层只是计算柱插筋和在基础内的箍筋。如果你的基础厚度比较大时或图纸要求基础内箍筋较多时,应在计算中设置箍筋的根数,如果是已画好图后,应先选择图形然后在属性中计算节点里设置再汇总计算)
2013-01-06 09:25:55
-
支持楼上 ,,,,,,
2013-01-06 09:14:10
-
【将所有需要修改的柱子选中之后,从属性中修改,最后汇总计算,就没问题了。】
2013-01-05 14:14:02
-
基础内柱箍筋的间距软件默认的是500,如果你想按照基础以上柱的箍筋间距计算,可以在计算设置里修改一下,如下图 在编辑钢筋里修改箍筋的根数后,要锁定,汇总计算后才不会还原。 要在绘图界面框选柱子后再点开属性编辑器,点击其它属性里的计算设置进行修改。
2013-01-05 14:48:30
-
去找柱子基础内箍筋个数设置修改一下即可, 软件默认的是基础内箍筋个数是2根。
2013-01-05 16:24:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看