• 安装工程脚手架都是按照人工费比例记取,是不是不管用没用脚手架,都需要记取该项费用

    问题补充:脚手架的使用只是针对登高作业的工作,但比如工业管道安装很多管道安装高度小于1米,记取脚手架就不合理,对于管架上的就可以理解

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 安装工程脚手架都是按照人工费比例记取,是不管用没用脚手架,都需要记取该项费用。

    2013-01-07 13:56:28 

  • 安装工程脚手架都是按照人工费比例记取,是不是不管用没用脚手架,都需要记取该项费用 是的这是规定的措施费,按规定不论是否采用都应记取的。但是清单计价的,这属于措施费是自由竞争的项目,你可以自己决定记取多少,比这个少建设方肯定高兴,比这个多是不允许的,也中不了标的

    2013-01-07 16:28:28 

  • 是的。在安装工程中,是按人工费*费率计算脚手架的,属于安装工程包干使用。用多了不补,用少了不退。

    2013-01-05 16:40:54 