• 脚手架问题

    师傅帮我看一下 我套的脚手架定额对不对 第一次做造价心里不是特别有底 室内层高超过3.6了 室外不超过12m 我只做土建不做装修 所以我套脚手架就只套了两个地方 一个就是砖墙的砌筑 还有一个是抹灰(天棚不抹灰)您觉得我还有没有漏项?我是JS省 的

    漏项

    超过3.6

    问题补充:今天同事他的抹灰脚手架为什么NQJSJMJ*2 是不是他错了?还有就是安全网要不要套脚手架 如果要 这个脚手架在软件哪里套 怎么套?跪谢您的回答

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果仅仅针对这两个子目而言,外墙是对的,内墙砌墙脚手架是对的,内墙抹灰脚手架不合适,抹灰脚手架要在墙面里套做法,子目选的是对的 如果针对整个工程,还要考虑天棚刷涂脚手架,电梯井脚手架,天棚超过3.6米,要按满堂脚手架计价。 抹灰脚手架是要算双面的,你同事是对的,安全网不用套定额,含在安全文明施工费里的

    2013-01-05 20:51:41 

  • 1、脚手架除了你套的内外墙架子抹灰架子,还有梁柱脚手架、如果超高还有满堂脚手架 2、临街立面防护,按临街面的实际防护面积计算。 临街安全防护棚,按实际铺板的水平投影面积以平方米计算。 套安全防护网定额不再套脚手架了,定额中含了,手算吧,或者在图形表格输入里 3、你同事套的是两遍内墙脚手架,没套外墙脚手架,不对。

    2013-01-08 11:07:08 

  • 不做装修就套砌体和墙面抹灰的就行了

    2013-01-05 20:49:17 

  • 外脚手架及封闭

    2013-01-05 20:49:48 

  • 你好: 脚手架还是要考虑很多问题的,在定额中脚手架的计算规则,那是最基本的。

    2013-01-05 21:19:55 

  • 1、如果你有混凝土柱(构造柱除外)、梁,要分别套相应柱、梁的脚手架定额子目,超过3.6米的板要套板超高增加支撑子目 2、如只做土建不做装修,则内外墙砌筑分别套取相应的脚手架子目外,高度超过3.6米的墙面装饰,不能利用原砌筑脚手架时,可以计算装饰脚手架。装饰脚手架按双排脚手架乘以0.3计算 注意:3.6米以内的装饰脚手架含在定额子目中不再计算

    2013-01-06 17:24:55 