• 配电屏定额与热缩电缆头制作安装定额的问题

    1、请问配电(电源)屏、低压开关柜安装定额是否适用于双电源切换箱与消防各机械设备的控制箱安装? 2、热缩电缆头厂家报价时通常是综合单价,此单价中包括了所需的制作材料,但电缆头定额是以制作安装体现的,为了避免材料费重复,我能不能把除了主材、管理费和利润外的所有材料项都给删除掉,这样是不是人为的把这个制作安装定额变成了安装定额? 3、请问在消防泵与喷淋泵在套取异步电动机调试后,是否还需要套取备用电机自投装置调试?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、不适用,双电源切换箱与消防各机械设备的控制箱执行本章节成套配电箱安装即可 

    2、不能把除了主材、管理费和利润外的所有材料项都给删除掉,厂家给的那个热缩电缆头只是热缩头定额的主材费用,你把他输入热缩头制作安装中的主材费用即可。

    3、不需要套取备用电机自投装置调试。