学徒 2013-12-09 13:33:22 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 14937查看 2回答
什么是后浇带的超前止水带?
各位老师,请问一,后浇带一定会配置附加钢筋吗?二,什么是后浇带的超前止水带?这个超前止水带的配筋和后浇带的附加钢筋是一回事吗?谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:一后浇带有没有加强筋是图纸设计人员确定好后给要求的,没有要求时可以不加。二超前止水构造请看截图。这个超前止水带的配筋和后浇带的附加钢筋是一回事,一个布置在上边一个布置的下边。
2013-12-09 13:45:07
-
一,后浇带一定会配置附加钢筋吗?@这个是不一定的,不同的工程不同的情况的,
二,什么是后浇带的超前止水带?@超前止水后浇带,就是在后浇带浇筑前,提前作好后浇带的止水结构,然后停止降水作业; 2、超前止水后浇带是水量较大的情况适用,底板作加厚及防水处理; 3、超前止水,是对于水量较大的地区适用的; 这个超前止水带的配筋和后浇带的附加钢筋是一回事吗?钢筋的最用是一致的,都是加固浇筑部分的强度的,
2013-12-09 19:01:59
-
各位老师,请问一,后浇带一定会配置附加钢筋吗?二,什么是后浇带的超前止水带?这个超前止水带的配筋和后浇带的附加钢筋是一回事吗?谢谢
-
当我把后浇带绘制到楼板上后,与后浇带两端相连接的墙也自动生成了后浇带,请问是哪里出了问题?
各位老师,在钢筋软件中,当我把后浇带绘制到楼板上后,与后浇带两端相连接的墙也自动生成了后浇带,请问是哪里出了问题。这个墙上的后浇带用删掉吗?谢谢
-
当我把后浇带绘制到楼板上后,与后浇带两端相连接的墙也自动生成了后浇带,请问是哪里出了问题?
各位老师,在钢筋软件中,当我把后浇带绘制到楼板上后,与后浇带两端相连接的墙也自动生成了后浇带,请问是哪里出了问题。这个墙上的后浇带用删掉吗?谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看