pss 2013-01-07 13:29:59 | 北京市 安装 | 1053查看 4回答
等电位连接提问
请问:1、在等电位连接中,与附近金属管道连接、与附近钢筋连接的距离如何计算? 2、在等电位连接中,不是都为25*4或40*4的扁钢吗?那何时用管穿线连接呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、在等电位连接中,与附近金属管道连接;是指a电气配管和其它钢管入户部分,用镀锌扁钢40*4连接至总等电位箱,b每一层的金属立管,用中间10镀锌圆钢连接至附近的避雷引下线或均压环上这一连接就是指与附近钢筋连接,其距离到最近的引下线或均压环。 2、在等电位连接中,不是都为25*4或40*4的扁钢吗?那何时用管穿线连接;一般用在有金属散热器、金属桥架、卫生间金属器件或设计有要求的等地方,用直径不等的PVC管穿RBV电线。可参见03D501-1~3 。
2013-01-07 14:12:10
-
这需要参考等电位选用的图集,建议看一下图集你会明白
2013-01-07 14:02:49
-
看看图纸,,按图纸画的算就好了 与附近金属管道连接、与附近钢筋连接的距离如何计算? 这个图纸没画基本可以不算,算也就一两米的事, 室内也是有用管穿线连接,扁钢一般用在电井
2013-01-07 15:24:30
-
1、在等电位连接中,与附近金属管道连接、与附近钢筋连接的距离按最短距离计算。 2、在等电位连接中,不是都为25*4或40*4的扁钢,在局i部等电位箱上连接时用。
2013-01-08 10:48:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看