• 钢筋抽样中集水坑处基础梁截面变化了怎么办

    基础梁从集水坑里面过,相应的基础梁的底面下落集水坑的高度且顶面标高不变,也就是说在集水坑范围内对应的基础梁的截面变高,我用打断基础梁并改变梁截面的方法计算出的钢筋不对,请各位高手指点到底该怎样做?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    试试不打断基础梁在变截面两端分别增加一根柱子,设置柱为梁支座,将梁原位标注后汇总计算,锁定梁构件,然后删除柱子,看看计算结果是不是就没有问题了。

    2013-01-08 07:24:18 

  • 你好!你的思路是对的,就差一个步骤,即把基础梁打断,输入各段的截面尺寸后,还要把打断的基础梁合并再汇总计算,这样计算的结果就是正确的了。

    2013-01-08 08:27:23 

  • 正常画基础梁 然后在断面处设置一个支座 原位标注的时候 将这两段的标高设置好就OK

    2013-01-08 09:03:53 