lq770526 2013-01-08 02:21:34 | 北京市 计价软件GBQ4.0 | 3748查看 2回答
BTTZ电缆
BTTZ电缆敷设2.5mm-300mm的人工费调价怎么计算啊,我们按交联电缆单价给劳务队,现在施工完成了,劳务队的BTTZ电缆敷设及电缆头制作安装费亏损严重。请高手指教。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按交联电缆单价给劳务队,现在施工完成了,劳务队的BTTZ电缆敷设及电缆头制作安装费亏损严重---可能主要是管理存在问题。因为按交联电缆单价不低了。
2013-01-08 07:14:48
-
由于北京定额没有BTTZ电缆的安装定额子目,需要做补充子目,不能按交联电缆定额子目套用。因为矿物电缆的施工难度超过交联电缆的一倍多,所以劳务队的制作安装费用肯定亏了。 3)施工难度大 BTTZ电缆硬度与一般电缆相比较高,重量约为一般电缆的2倍,敷设时不易达到平行整洁的观感效果,且线路长、接头多,查找故障点困难,因此施工难度较大,在进出配线箱处和桥架内弯曲成型困难。 4)施工工作量较大 BTTZ电缆凡规格超过35mm的均为单芯电缆,如1根70mm的电缆,普通电缆只需3×70 2×35五根导体在同一外护套内即可,而BTTZ要达到同等规格须由3根70mm加1根35mm的单芯电缆拼合而成。单芯电缆的交货长度较短,例如240mm的电缆交货长度为69米,若敷设距离较长则会增加大量中间接头的制作,使得施工工作量成倍增加。
2013-01-08 12:17:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看