camphor 2013-01-08 09:13:24 | 陕西省 土建 | 1159查看 1回答
陕西清单计价有关脚手架套用问题(请陕西专业人士帮助下)
第一个问题:满堂脚手架什么时候套用,如果套用的话,该部分的里脚手架和外脚手架还用套用吗? 第二个问题:1.(在不套用满堂脚手架的情况下)外脚手架是从室外地坪算至顶板面或檐口(有女儿墙算至女儿墙顶),那么地下室外墙是否计算脚手架?定额说明上既然有地下室的高度说明,我想应该计算的,对不对? 2.如果计算,应套用多少米内的?是15m内的,还是要跟地上部分工程量合并计算套用其他高度(假如是90m以内)的? 3.如果第二个小问套用的是90m以内的,假设地上部分高度是90m,地下是5m,那么应该是地下室外墙脚手架的工程量合并计入地上套用90m以内,还是地下地上工程量合并套用110m以内的?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
第一个问题:在砼基础面积超过20m2时中要计算满堂基础脚手架基本层,,计算了满堂脚手架若有还是要计算该部位的外墙及内墙脚手架的。 第二个问题:地下室外墙并入外墙脚手架中,脚手架高度套用总的高度即:地下高度+地上高度
2013-01-11 11:48:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看