• 采暖管道的室外管怎么套?工程说明上是这样写的:

    室外热力管道采用聚氨酯预制保温管,管道为无缝钢管,外保护为高密度聚乙烯硬质塑料,保温层厚度40mm.请问我的定额要怎么套呢?谁能帮我分析一下,我只知道要套一个钢管,然后还需要套什么呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    成品的聚氨酯保温管,套低压直埋保温钢管(焊接)安装子目2-47~2-56.

    2013-01-08 12:35:50 

  • 一般是按照钢管焊接定额,人工费乘以1.1,主材按无缝钢管和聚氨酯的保温合在一起的价格

    2013-01-08 10:11:11 

  • 这个应该参考8册给排水中室外钢管中预制直埋保温管的项目,还应该套成品管件项目,最好能再套个补口补伤的项目。

    2013-01-09 16:22:01 

  • 一个保温层一个保护层。广东地区定额是在第11册里。

    2013-01-10 10:25:20 