• 人防地下室钢筋含量

    你好 请问一个框架剪力墙结构8级抗震;人防地下车库面积是2219.27平米,地上框架剪力墙22层19935.93平米;筏板厚1200mm,顶板厚250mm;全部采用三级钢 一般这个车库的钢筋含量大体是多少,
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你这个车库建筑面积较小,有可能会到300kg/m3我做过的双层车库含量在190,单层的更高一些。面积都在一两万平米吧。你的含量估计会大一些。