• 框剪结构,梁钢筋算法

    框梁两边是剪力墙,剪力墙端部有暗柱,请问用软件抽钢筋时候, 框梁钢筋是直接直锚(剪力墙长度够直锚长度时),还是伸到暗柱位置弯锚或直锚.KL钢筋在剪力墙上部是不是通长布置吗?如果普通梁是否直接就伸到剪力墙内一个锚固长度../请专家给个具体算法
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    框梁的纵筋是根据图纸没有特殊要求,一般情况不需要贯通剪力墙的,是锚固在剪力墙上面一个锚固长度就行。

    如果框架梁端头是暗柱加剪力墙,可以设置剪力墙为支座,这样梁钢筋就是按直锚计算锚固在剪力墙上面的。

    2013-12-07 14:42:28 

  • 框架梁在 剪力墙的结果中 能直锚就直锚,有时软件不能正确识别,需要绘制计算后手动调整 锁定构件。

    框架梁 的上下部钢筋都是 一个锚固长度;非框架梁的 下部钢筋进入支座 12d 即可。

    2013-12-06 17:40:21 

  •  

    剪力墙结构的层梁、连梁画法:

    在暗柱支座不够直锚的情况下,但是还有同一平面的剪力墙,要画至暗柱的外边缘(就是说与暗柱接触就行了,但剪力墙要覆盖整个暗柱),纵向钢筋就会直锚(同施工现场做法一致)。否则是弯锚。如果暗柱的支座够直锚,不论某种画法都是直锚。

    2013-12-07 09:46:37 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题