。。。。 2013-12-06 17:37:26 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 451查看 3回答
框剪结构,梁钢筋算法
框梁两边是剪力墙,剪力墙端部有暗柱,请问用软件抽钢筋时候, 框梁钢筋是直接直锚(剪力墙长度够直锚长度时),还是伸到暗柱位置弯锚或直锚.KL钢筋在剪力墙上部是不是通长布置吗?如果普通梁是否直接就伸到剪力墙内一个锚固长度../请专家给个具体算法
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
框梁的纵筋是根据图纸没有特殊要求,一般情况不需要贯通剪力墙的,是锚固在剪力墙上面一个锚固长度就行。
如果框架梁端头是暗柱加剪力墙,可以设置剪力墙为支座,这样梁钢筋就是按直锚计算锚固在剪力墙上面的。
2013-12-07 14:42:28
-
框架梁在 剪力墙的结果中 能直锚就直锚,有时软件不能正确识别,需要绘制计算后手动调整 锁定构件。
框架梁 的上下部钢筋都是 一个锚固长度;非框架梁的 下部钢筋进入支座 12d 即可。
2013-12-06 17:40:21
-
剪力墙结构的层梁、连梁画法:
在暗柱支座不够直锚的情况下,但是还有同一平面的剪力墙,要画至暗柱的外边缘(就是说与暗柱接触就行了,但剪力墙要覆盖整个暗柱),纵向钢筋就会直锚(同施工现场做法一致)。否则是弯锚。如果暗柱的支座够直锚,不论某种画法都是直锚。
2013-12-07 09:46:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看