• 屋面排水问题

    老师您好,有几个问题您看我理解的对否(陕西99) 1. 落水口=水落口? 2. 雨水管=落水管? 3 屋面排水2种组合:1)落水口+雨水斗+雨水管 亦或 2)排水弯头+雨水管? 4. 见图片,图中黑色实心圆提到参陕02j02 14页和11页,洞口尺寸200:;空心圆要求待雨水管安装后用水泥砂浆封堵密实 我想问下这2个是不是都是雨水管呀? 用水泥砂浆封堵密实需要套用定额吗? 谢谢!!!

    实心圆

    洞口

    问题补充:排水弯头如何套定额哦???

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的理解是对的。 落水管下不得弯头不用计算。 一样的。 封堵不需要另计算。

    2013-01-09 06:50:37 

  • 1. 落水口=水落口。 2. 雨水管=落水管。 3 屋面排水2种组合:1)落水口+雨水斗+雨水管 亦或 2)排水弯头+雨水管。 4. 见图片,图中黑色实心圆提到参陕02j02 14页和11页,洞口尺寸200:;空心圆要求待雨水管安装后用水泥砂浆封堵密实 这2个都是雨水管。用水泥砂浆封堵密实不需要套用定额。 落水管下部的弯头,不用套定额,其长度计算在落水管长度以内。

    2013-01-09 07:27:30 

  • 在建筑物屋面排水中: 1、落水口=水落口; 2、雨水管=落水管; 3、屋面排水2种组合:(1)、落水口+雨水斗+雨水管=(2)、落水口+雨水管。 4、所提示图中的2根都是雨水管。用水泥砂浆封堵密实是不用单独套项的。 由于屋面雨水落水管安装是执行土建工程定额在屋面防水章节内的定额子目,管件是需要单独计算套项的。

    2013-01-09 07:55:04 