tom 2013-01-09 15:10:11 | 湖北省 安装 | 904查看 3回答
关于预埋套管
图上表示 要预埋DN150的刚性防水套管。墙的长度为1.15米。套刚性防水套管制作的时候,套管的主材是否需要调整? 定额是按套管多少米考虑的?问题补充:请问套价的时候应该如何调?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图上表示 要预埋DN150的刚性防水套管。墙的长度为1.15米。套刚性防水套管制作的时候,套管的主材是否需要调整? 定额是按套管多少米考虑的? 定额里面套管长度是按墙厚度考虑的,一般按240的墙考虑的,你这个应该进行调整的,你这个长度很长的
2013-01-09 15:17:56
-
已采纳定额的套管长度按300mm计算的
2013-01-09 15:22:12
-
已采纳要求按照实际施工预留长度调整,套管两边按照你的图纸看,应预留:1.15+0.25*2=1.65米,看看定额子目的调整含量及主材价格
2013-01-09 15:47:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看