• 安徽2000定额的相关解释

    请教一些关于安徽2000定额的相关问题: 1.砖混结构中,楼层顶的圈梁是否套圈梁子母? 2,砖混中,楼层单梁是否应该是应该按楼层板底以下的净量套取板下肋梁子目? 3.砖混结构中,阳台处的单梁和板是否均计取阳台子母? 4.砖混结构:与楼层板同一标高的空调板应该套挑檐板还是雨棚,是否取决于空调板是否与楼层板同一标高? 5.砖混结构:空调板末端有竖向的500高的空调板挂板,挂板的量是并入空调板里还是套取挂板子目? 6.柱梁板定额子母:定额工料机分析下方有个“半成品”的分析,这个半成品是什么意思,里面含有水泥砂浆,是否所有柱梁板子母中均含有抹灰,指的是那一块的抹灰? 7.坡屋面的斜梁斜板是如何换算的? 谢谢啦!

    问题补充:8.砖混结构中,圈梁的工程量应该是圈梁扣板还是板扣圈梁啊? 9.工程量计算规则中:.“有梁板中板下肋梁的抹灰,已综合在天棚中,其抹灰工程量按规定系数计算。”这句话怎么理解,意思是板下肋梁的混凝土子母含有侧面抹灰吗? 10.定额说明中:“当有梁板板下肋梁的支模高度超过3.6m时,可将梁侧面面积并入板面积中。”这句话怎么理解?板下肋梁工程量是按照体积计算的,把面积并入板算是怎么回事????

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.砖混结构中,楼层顶的圈梁是套圈梁子目。 2,砖混中,楼层单梁是应该是应该按楼层板底以下的净量套取单梁子目。 3.砖混结构中,阳台处的单梁和板是均计取阳台子目。 4.砖混结构:与楼层板同一标高的空调板应该套挑檐板,不是取决于空调板是否与楼层板同一标高。 5.砖混结构:空调板末端有竖向的500高的空调板挂板,挂板的量是套取挂板子目。 6.柱梁板定额子目:定额工料机分析下方有个“半成品”的分析,这个半成品是制作成型的钢筋,里面含有水泥砂浆,不是所有柱梁板子目中均含有抹灰,这里的砂浆指的是垫底找平的。 7.坡屋面的斜梁斜板是如何换算的?---如果砼标号不同,才换算。 8.砖混结构中,圈梁的工程量应该是板扣圈梁。 9.工程量计算规则中:.“有梁板中板下肋梁的抹灰,已综合在天棚中,其抹灰工程量按规定系数计算。”这句话怎么理解,意思是板下肋梁的混凝土子目含有梁侧面抹灰。 10.定额说明中:“当有梁板板下肋梁的支模高度超过3.6m时,可将梁侧面面积并入板面积中。”这句话怎么理解?---板下肋梁模板的工程量,即模板面积并入板模板面积中。

    2013-01-10 09:12:55 

  • 将面积计入板模版

    2013-01-10 09:08:15 

  • 同意楼上的回答。

    2013-01-10 20:38:00 