• 基础联系梁不能设置承台为支座?

    连接桩承台的基础梁应该定义为基础联系梁,但是却不能设置桩承台为支座,操作时提示为该图元没有与当前梁相交或者相交角度太小,不能为支座,我的梁标高设置好了,梁顶低于承台顶,只有把基础梁的属性定义为框架梁时才能设置承台为支座,这是为什么?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 用基础连梁调整标高后重提梁跨就可以做到

    2013-01-10 10:12:23 

  • 你这个直接用承台梁来画就可以了,根本不需要定义为基础连系梁,用承台梁画出来就都可以设置支座了。如下图

    联系梁

    桩

    2013-01-10 10:30:12 