寒武纪 2013-01-10 23:25:23 | 江西省 土建 | 1908查看 3回答
南昌市 定额问题
建筑物外墙脚手架以檐高(设计室外地坪至檐口滴水高度)划分。毛竹架:檐高在7m以内时,按单排外架计算;外墙檐高超过7m时按双排外架计算。钢管架:檐高在15m以内时,按单排外架计算;檐高超过15m时,按双排外架计算。檐高虽未超过7m或15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上时,均按双排脚手架计算。 以上是南昌定额的计算规定!请问如果我的一栋楼房檐口高度小于15m,是套钢管单排脚手架还是套钢管双牌脚手架!注意后面那个但(外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上时,均按双排脚手架计算。)!请教了!外墙门窗及装饰面积?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只要你的外门窗面积与装饰面积之和大于整个外立面面积的60%就要套双排,现在没有不做装修的 所有基本上都是双排
2013-01-11 13:42:03
-
应该套用15m内双排脚手架,因为檐高虽未超过7m或15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上时,均按双排脚手架计算。我们现在做的所有新建工程大都是要做外墙面装饰的,不是做60%而是100%。再加些现在工地上的实际外墙面都是用的双排脚手架
2013-01-11 11:28:12
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看