treasure_89 2013-01-11 14:59:42 | 辽宁省 安装 | 1935查看 2回答
以下为工程管道材质和连接方式的要求,请问哪些一般情况哪些管道需要做保温,刷漆?设计说明没写
所有管道DN32以上都需要计算管道支架的量吗?设计说明没有说管道的保温的材质,和刷漆的要求,一般工程都是怎么做? 生活给水管道采用衬塑钢管DN≤50采用螺纹卡环式连接,DN≥65采用法兰卡环式连接;室内污废排水采用A型柔性接口机制排水铸铁管,橡胶圈接口;室内雨水管采用PVC-U排水塑料管,弹性密封圈连接;压力排水管采用涂塑钢管,沟槽式或法兰连接。消火栓给水管道采用内外热侵镀锌钢管,DN<80丝扣连接,DN≥80沟槽连接。问题补充:一般什么管道需要做水冲洗?一次管道试压和水冲洗是否包含在定额里?我看定额里的工作内容包括水压试验
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、所有管道DN32以上都需要计算管道支架的量吗?设计说明没有说管道的保温的材质,和刷漆的要求,一般工程都是怎么做? 答:所有管道DN32以上都需要计算管道支架的量,一般都有个经验系数,百度可以搜到,分材质和管径大小; 关于保温,常用的为橡塑海绵保温B1级,厚度给水为20mm,排水10-15mm,采暖30mm,这些都是常规的; 关于刷漆:焊接钢管、铸铁管——红丹防锈漆2遍,银粉2遍;镀锌钢管和塑料管一般不刷漆。 2、生活给水管道采用衬塑钢管DN≤50采用螺纹卡环式连接,DN≥65采用法兰卡环式连接;(不需要刷漆,但需要做保温,规格及方法参照1中所描述;) 室内污废排水采用A型柔性接口机制排水铸铁管,橡胶圈接口;(需要刷漆并做保温,规格及方法参照1中所描述;) 室内雨水管采用PVC-U排水塑料管,弹性密封圈连接;(需要做防结露保温不需要刷漆,规格及方法参照1中所描述;) 压力排水管采用涂塑钢管,沟槽式或法兰连接;(需要做保温不需要刷漆,规格及方法参照1中所描述;) 消火栓给水管道采用内外热侵镀锌钢管,DN<80丝扣连接,DN≥80沟槽连接。(需要做保温不需要刷漆,规格及方法参照1中所描述) 3、所有的管道都需要做水冲洗(除排水),排水需要做通球试验;另给水管道需要做消毒冲洗;一次管道试压和水冲洗未包含在定额中,分为单独的子目;
2013-01-11 15:17:02
-
钢管之类的刷漆,给水、消防等管道位于不取暖的房间要考虑保温
2013-01-11 15:09:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看