    自动排气阀下面的闸阀(是闸阀吗?)是否要单独计算?自动排气阀是DN25,哪要计算这段DN25的管吗?如需要那计算多少呢? 遥控浮球阀接浮球也有一段DN25的管,这段管需要计算吗? 消防水池,生活水箱的通气管,溢流管什么的要计算吗?他们使用的是什么管材呢? 如果上面的都需要计算的话他们的管材又是什么? 伸缩节需不需要数出来?如果需要那图上没标那怎么数呢? 还有给排水/消火栓/喷淋什么管 需要数管件,什么管需要计算支吊架?支吊架又怎么计算的呢? 另外我是深圳的,计算规则各地有差别吗?差别大吗? 问题比较多,我新注册分也不多,就给60分吧,谢谢大家了。

    问题补充:自动排气阀、遥控浮球阀的那段DN25的管是否跟水管的管材相同?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、自动排气阀下面的闸阀是需要单独计算并套项的;自动排气阀是DN25时,闸阀以及下面的一段这个仍然是DN25的管道;这段DN25的支管是需要计算工程量长度的,具体长度根据设计图纸以及安装位置确定,一般在几十公分至1米多不等。材质与主管材质相同。 2、所说的遥控浮球阀上连接浮球的DN25管是不用计算的。因为这是属于浮球杠杆,采购时是配套供应的。 3、消防水池、生活水箱的通气管、溢流管和以及底部的排污管,都是需要据实计算管道工程量长度并套项的。采用什么材质的管材应该是按照设计图纸,因为设计图纸会明确的。如果设计图纸不详时则应该咨询设计单位给予明确。就一般常使用的是钢管居多。 4、如果所说的是排水管道中的伸缩节时,则是不用单独计算的。因为是包含在管件的综合含量之内的。 5、给排水管道,消火栓管道,喷淋管道安装中凡是相关相对应的定额子目内管件以计价辅材或者未计价主材表示体现反映中子目中的,都不用数管件的数量。只有沟槽式卡箍连接安装方式而且子目内没有体现及包含管件和卡箍件的,才是需要管件施工平面图并结合管道系统图分析计算相关的管件和卡箍件数量以及套项。 凡是涉及到哪方面的问题或者质疑以及记忆模糊时,首先多查看阅读相关定额相关章节内的说明以及工程量计算规则,时间长一些掌握熟悉了,就会比较得心应手的。

    2013-01-15 17:29:57 

  • 1、自动排气阀下面的闸阀(是闸阀)。要单独计算。自动排气阀是DN25,要计算这段DN25的管。如需要计算按500~1000mm长度计算。 2、遥控浮球阀接浮球也有一段DN25的管,这段管需要计算。 3、消防水池,生活水箱的通气管,溢流管要计算。他们使用的一般是焊接管管材。 4、如果上面的都需要计算的话他们的管材一般是焊接管管材。 5、给水管道伸缩节需要计算要数出来。 6、还有给排水/消火栓/喷淋不需要数管件,距离安装位置较远、实际施工有支架的管需要计算支吊架。支吊架按重量计算工程量,按实际支架数量乘以支架单个重量计算即可。 7、另外深圳的,计算规则各地差别不大。

    2013-01-13 04:45:31 

  • 自动排气阀下面的铜闸阀需要单独计算; 自动排气阀是DN2阀的,阀下DN25的钢管按照计算0.1m计算; 遥控浮球阀接浮球也有一段DN25的管,这段钢管需要计算; 消防水池的通气管,溢流管需要计算。他们使用的是铸铁管; 生活水箱的通气管,溢流管需要计算。他们使用的是焊接管; 排水伸缩节安装费已含在定额内,伸缩节的主材价格,单独计算;如果需要那图上没标,按照4m一个计算; 给排水/消火栓/喷淋丝扣连接的管件,已含在定额内。喷淋卡箍连接的管件的价格要单独计算; DN32以上的管道需要计算支吊架; 支吊架按照管道直径、长度及管道支架设置距离计算; 深圳的,计算规则各地有差别,差别不太大; 自动排气阀、遥控浮球阀的那段DN25的管水管的管材不一定相同。自动排气阀下有用PPR给水管的,可以根据图纸要求计算。

    2013-01-13 14:23:35 

  • 1、自动排气阀下面的闸阀需要单独计算并套项;自动排气阀是DN25时,闸阀下面的一段是DN25的管道;这段DN25管是需要计算长度,根据设计图纸确定,一般在1米左右 2、遥控浮球阀上连接浮球的DN25管不用计算 3、消防水池、生活水箱的通气管、溢流管和以及底部的排污管,需要计算管道长度并套项。一般是钢管 4、排水管道中的伸缩节,不用单独计算。因为综合在管件内。 5、给排水管道,消火栓管道,喷淋管道螺纹连接不需计算管件,卡箍连接需要计算。支架区别不同管径分别计算个数,重量,最后汇总。

    2013-01-16 12:03:02 

  • 1.自动排气阀下面的阀门需要单独计算,这个阀门是闸阀或者截止阀。DN25那段管按0.2M考虑即可。 2.遥控浮球阀上那段DN25的管不用计算。 3.消防水池,生活水箱的通气管,溢流管按图纸显示实际长度计算。管材看设计说明要求,一般为镀锌钢管。 4.你说的伸缩节是U-PVC排水管道上的吧,这个不用单独计算已经包含在管道里面了,U-PVC排水管件都不需要单独计算,只计算地漏和清扫口。 5.室内消火栓管道一般是焊接钢管,连接方式焊接,管件不需要单独计算。 6.室内喷淋管道一般是镀锌钢管,连接方式≥100沟槽连接、<100螺纹连接。沟槽连接管件需要单独计算。(分开孔连接和沟槽连接)

    2013-01-17 09:50:34 

  • 你需要解答的问题其实都是定额中都有说明的问题,各地的定额其实是有很大差别的,他们解答都是根据自己地方的定额,消防水和给排水套定额都是一样的,你只要仔细阅读定额的册说明和章说明、定额子目中所包含的哪些材料,就知道怎么记取了。管道支架是双方根据管径及安装工艺设定几米管线一个,每个多重,最后按管长计算就出来了。给水中的管线一般都是镀锌钢管或PPR管。焊接管或钢管要长锈哦。建议你准备一套给排水安装图集。你就都会了。

    2013-01-18 08:36:44 

  • 注:伸缩节,是否用用单独计算。看是否综合在管件内。管件包含什么,需要看定额本后面的管件接头价格含量表。(各地有所不同) 室内消火栓管道一不用计算管件因为一般含在管道里,在说计算难度太大

    2013-01-18 08:44:54 