• 电梯井应该用什么布置最为合理?

    我的是筏板基础,布置电梯井的时候有人说用墙柱布置有人说用集水坑,到底用什么设置最合理呢?另外 我突然发现之前做的地上部分梁里面的吊筋左右忘了附加箍筋了,这里附加的箍筋信息是同梁箍筋的,每道梁都不一样,工作量太大了,有没有更快的方法?感激不尽
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果是直型的井壁,用剪力墙定义,如果是锥台是的,定义参数化集水坑。 可以在计算设置里统一设置一下附加箍筋,个别的在原位标注里输入。

    2013-01-13 06:44:43 

  • 我的是筏板基础,布置电梯井的时候有人说用墙柱布置有人说用集水坑,到底用什么设置最合理呢?另外 我突然发现之前做的地上部分梁里面的吊筋左右忘了附加箍筋了,这里附加的箍筋信息是同梁箍筋的, 布置电梯井的时候基础可以用筏板,井壁用剪力墙来布置,当筏板下有斜坡时可以用筏板变截面来处理,当然也可以用集水坑来处理,总之根据自已的习惯结合工程特点,简单又能算量为目的。吊筋左右忘记了附加箍筋,在新版软件中,点上方工具栏中的自动生成吊筋,在弹出的对话框中,的附加箍筋栏内输入钢筋信息,然后再点左下方的整楼生成,即可完成。

    吊筋

    2013-01-13 08:18:49 

  • 盼盼的回复很具体到位建议采纳。

    2013-01-13 09:16:06 