心雯儿 2013-01-13 13:17:24 | 山西省 装饰 | 2015查看 2回答
装饰脚手架 3.3以内 需要套定额么?
现在是这样的情况:一个拱形的走道,是煤矿的那种井下巷道的样子,两侧算是墙面,头顶算是天棚,现在墙面和天棚都涉及拆除,新做,新做的话,墙面和天棚都做了是铝板面层,铝合金 骨架,怎么计算脚手架,高度在2.85的样子,不到3.3米,可以计算装饰脚手架,里脚手架3.3以内么?看山西定额2011版的解释是:好像3.3米以内包含了啊,可是又涉及墙面和天棚都做?怎么套啊?十分感谢啊!问题补充:这个工程就是仅仅做的这些拆除及新做的内容,所以呢,不存在原来共用脚手架的问题,就是现在需要新做墙面和天棚,怎么套用脚手架? 还有就是说天棚及墙面全部做,可以套用满堂脚手架么?乘以什么系数么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳山西省11年定额对于装饰工程用脚手架的规定:本定额子目中已包括3.3m以内简易脚手架的搭拆。3.3m以上脚手架的搭拆执行山西省《建筑工程预算定额》相应子目。 这句话的意思就是说,层高3.3米以内时,不再计算装饰脚手架,因为子目中已经包括了。 像你说的这种情况,如果是05年定额,你还可以套一个满堂脚手架,但是你说到了3.3米,那么应该用的是11年定额,很遗憾的告诉你,不需要再套装饰脚手架了,就算你套了甲方也不会给的,虽然你很像套。。。 我当时知道了上条规定后,伤心了老大一会,少了N多钱啊。。。
2013-01-13 15:52:26
-
3.6m以上计算装饰脚手架。
2013-01-13 14:35:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看