随风 2013-01-13 15:13:58 | 辽宁省 其他专业 | 1349查看 3回答
如果遇到纯板墙结构,暗柱套子全三级钢,那么弯钩增加长度怎么设置?
广联达的所有钢筋软件中 只有一级钢的弯钩增加长度,例如HPB235 135° 弯钩 11.9d;而没有HRB 400 35° 弯钩 13.57d; 问题:如果遇到纯板墙结构,暗柱套子全三级钢,那么弯钩增加长度怎么设置?问题补充:说:“HRB400一般没有弯钩. ”的, 难道你们没见过3级钢套子?! 广联达软件的BUG? 一个套子少算1.67d,那么全楼得少算多少t?!! 为什么弯曲调整值只有光圆的?其他的呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
HRB400同HRB335一般没有弯钩,只有锚固
2013-01-15 16:52:53
-
HRB400一般没有弯钩.
2013-01-15 16:53:54
-
广联达的所有钢筋软件中 只有一级钢的弯钩增加长度,例如HPB235 135° 弯钩 11.9d;而没有HRB 400 35° 弯钩 13.57d; 问题:如果遇到纯板墙结构,暗柱套子全三级钢,那么弯钩增加长度怎么设置? 如果遇到纯板墙结构,暗柱套子三级钢弯钩增加长度可以在工程设置中的弯钩设置里修改弯钩倍数。
2013-01-15 17:43:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看