可可 2013-01-14 10:54:41 | 辽宁省 安装 | 662查看 2回答
如何理解该工程的二总线
该工程的系统图给出:由总报警箱引出两条线ZRBV-2*1.0mm2SC20,ZRBV-2*2.5mm2SC20,至多线控制箱。多线控制箱分别为:声光报警器编码接口箱1个,防爆报警设备编码接口箱3个,防爆消火栓接口箱1个。由各接口箱引至光电感烟探测器、手动报警按钮、火灾声光报警器。图纸上显示由各接口箱引出线画得是1条线上面两斜杠2,是不是说引至光电感烟探测器、手动报警按钮、火灾声光报警器的配线均是ZRBV-2*1.0mm2SC20,ZRBV-2*2.5mm2SC20。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳ZRBV-2*1.0mm2是报警信号线,ZRBV-2*2.5mm2是电源线。电源线只接到声光报警器,感烟探测器、手动报警按钮不需要电源线。
2013-01-14 14:07:41
-
是说引至光电感烟探测器、手动报警按钮、火灾声光报警器的配线均是ZRBV-2*1.0mm2SC20,ZRBV-2*2.5mm2SC20。
2013-01-14 13:58:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看