• .当梁净跨L<4.2m时,梁面支座负筋切断点由1/3L改为1/2L

    图纸要求这样,计算设置里面不知道能不能实现。 GGJ2013

    问题补充:软件里面提示的只支持几个简单的函数或计算符号。要是能像excel一样,编辑函数,真的无敌啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在梁的绘图界面,框选所有梁净跨L<4.2m的梁,然后在属性里修改计算设置,把梁上部非贯通筋伸入支座的长度改为1/2L 。