79****@qq.com 2013-01-14 14:56:05 | 广东省 其他专业 | 1342查看 3回答
地下室柱纵筋设置
地下室柱纵筋计算为 层高-本层的露出长度+锚固 加个上层的露出长度不用吗?还是设置错误?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
加个上层的露出长度不用吗?还是设置错误? 应该是加上一层的露出长度,可能你设置成本层锚固了,检查一下你的设置和钢筋输入的信息。
2013-01-14 15:04:10
-
同意楼上的意见。
2013-01-14 15:20:16
-
您好:根据钢筋图集,柱子基础层插筋长度:上层露出长度+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折。 中间层柱子:层高-本层的露出长度+上层露出长度 顶层:层高-本层的露出长度-节点高+节点高-保护层+节点设置中的柱纵筋顶层弯折 在计算前请判定您的柱子是类型的。
2013-01-14 17:46:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看