• 地下室柱纵筋设置

    地下室柱纵筋计算为 层高-本层的露出长度+锚固 加个上层的露出长度不用吗?还是设置错误?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 加个上层的露出长度不用吗?还是设置错误? 应该是加上一层的露出长度,可能你设置成本层锚固了,检查一下你的设置和钢筋输入的信息。

    2013-01-14 15:04:10 

  • 同意楼上的意见。

    2013-01-14 15:20:16 

  • 您好:根据钢筋图集,柱子基础层插筋长度:上层露出长度+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折。 中间层柱子:层高-本层的露出长度+上层露出长度 顶层:层高-本层的露出长度-节点高+节点高-保护层+节点设置中的柱纵筋顶层弯折 在计算前请判定您的柱子是类型的。

    露出长度

    2013-01-14 17:46:59 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!