    CAD图上标注的1050不包含支座宽。但是负筋在广联达里画出来尺寸标注输入1050,却比cad上的 短。这些设置对没?还有单边支座负筋的定义。两种负筋的定义,附图。谢谢啦

    含支座

    标注输入

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你的设置是对的,这就与图纸吻合了。

    2013-01-14 16:57:05 

  • 在11G101-3图集中,对于负筋尺寸标注的规定:标注尺寸均包括支座处的长度。 广联达的设置没有错。 CAD图的设计也不能说就错了,只是设计时依据的不是11G的图集,这种情况你可以在计算设置页面中修改:点“工程设置”→点“计算设置”→点“板”→找到“负筋”,其中的有一项为:单边标注是否包括支座宽度,你选择支座内边线即可;双边的你选择不包括支座宽度即可,这样就绘图输入中所有的负筋尺寸改过来了。 补充回答: 单边标注的负筋离支座15mm的意思:负筋伸入支座的长度=支座宽度-保护层15mm,然后向下弯15d,这是11G图集的规定,但是在设置中没有,你需要手工更改为:ha(支座宽)-bhc(保护层)+15d

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2013-01-14 17:03:15 

  • 板负筋 就是比CAD上的短,你设置对了所以没问题 单边支座负筋在另一边的尺寸改为0

    2013-01-15 10:22:12 