27****@qq.com 2013-01-14 17:52:20 | 湖北省 安装 | 2844查看 8回答
竖直通道电缆
电缆在什么敷设情况下可以套竖直通道电缆,如果在一个高层竖井里面,电缆是沿桥架敷设的,此时的电缆还满足竖直通道电缆吗,明敷的电缆可以套竖直通道电缆,还有哪些可以套呢,我在这里也搜索过答案,大家的回答各有不一,有没有高人能详细解答一下啊
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
高层的电缆走向在竖井当中,而且沿桥架敷设,应该套竖井电缆子目,明敷的电缆不建议套竖直通道子目,看现场施工的具体情况,依据具体走向及所用材料,套对应的定额子目
2013-01-14 23:51:42
-
高层的电缆走向在竖井当中,而且沿桥架敷设,不能套用竖直通道子目,因为定额采用电缆卡子固定的.应套用普通电缆安装另外考虑人工系数20% .
2013-01-15 01:05:07
-
电缆在20m以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内敷设电缆的情况下可以套竖直通道电缆。如果在一个高层竖井里面,电缆是沿桥架敷设的,此时的电缆还满足竖直通道电缆。明敷的电缆、在桥架内的电缆只有符合“电缆在20m以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内敷设”都可以套用竖直通道电缆铺设定额子目。
2013-01-15 05:48:26
-
定额上有详细的解释。
2013-01-15 08:12:05
-
你这种情况就可以‘套竖直通道电缆’定额子目。 就是高层电缆井里敷设电缆。
2013-01-14 18:21:32
-
同意楼算的回答。
2013-01-14 20:53:13
-
电缆井的电缆才能套用竖井电缆
2013-01-14 18:19:52
-
不能计算,此电井必须是四周封团的竖井,每层不能有楼板和门。
2021-01-27 21:57:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看