瑞瑞 2013-01-15 01:31:00 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1860查看 3回答
砖条基需不需要压筋?
2米深的独立基础之间是砖砌条基(条基大放脚高360,其余高度为24墙),图上要求砌体设置通筋,请问砖条基需不需要设置通筋?问题补充:图上只要求砌体设置通筋,是不是专指零米以上砌体?包不包括基础砌体?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因为独立基础之间是砖砌条基,图上要求基础砌体设置通筋是为了增加独基和条基的整体性,所以还是要按图上设计要求的做为好!
2013-01-15 02:28:43
-
自然设计要求设置砌体加筋就必须严格按图施工。
2013-01-15 08:11:25
-
砖条基需要设置通筋
2013-01-16 08:57:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看