• 5*35的电缆是否套8-219(截面mm2以下)35这个定额

    5*35的电缆是否套8-219(截面mm2以下)35这个定额
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    5芯电缆需要乘系数,乘什么系数 安装定额章节说明中,电缆章节 五、电力电缆敷设项目是按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以系数1.3, 电线电缆里定额里的平方数,是指单根电线,电缆的断面积。 计算电缆时,记得加电缆松弛增加长度,电缆接头预留长度,套定额时,记得加电缆接头

    2013-01-16 16:01:51 

  • 你的理解是正确的,5芯电缆需要乘系数。

    2013-01-16 10:16:45 