51****@qq.com 2013-01-16 11:53:00 | 河北省 安装 | 6109查看 5回答
给水 说明中DN小于50的采用截止阀,大于50的采用闸阀。但是图中标明的DN40的是闸阀,
说明中DN小于50的采用截止阀,大于50的采用闸阀。但是图中标明的DN40的是闸阀,这样的话需要把DN40的闸阀换成截止阀吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按说明做,需要把DN40的闸阀换成截止阀
2013-01-16 13:04:34
-
按编制说明考虑
2013-01-16 11:59:28
-
是的,要按说明做
2013-01-16 14:51:54
-
说明中DN小于50的采用截止阀,大于50的采用闸阀。但是图中标明的DN40的是闸阀,这样的话需要把DN40的闸阀换成截止阀吗? 按照说明去做
2013-01-16 15:49:23
-
我们都是按平面图纸来。
2013-01-16 17:20:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看