• 给排水采暖算量问题

    1、排水立管如果规定埋地管材用铸铁管,立管为塑料管,那么这两种管子在什么位置交接?埋地管立起来多少后变径呢?(见图) 2、一般泄水管的长度是多少??(见图) 3、自动排气阀设置高度距离棚顶多高?变径位置在哪?一般最高层排气阀下面那段DN20的管子多长??(见图) 4、以下室内给水点墙面剔槽高度是多少? 洗手盆剔槽高度: 沐浴喷淋头: 洗衣机: 大便器给水: 小便器给水: 热水器给水: (冷热水预留长度是一样的吗?) 5、室内给水土方量是如何记取的,从哪算到哪?埋地部分都需要算吗?我知道公式是V=(B+αH)HL, α为放坡系数,H为埋深,L是管长,B是底宽,但是那个B通常是怎么确定啊,有经验值吗? 6、采暖里面是分集水器前面的管件(过滤器和球阀),我们套价的时候用单独套定额吗?还是已经包含在分集水器中了呢? 麻烦大家帮忙解答,在这里谢谢了,祝大家新年快乐,每天一份好心情!

    放坡系数

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、排水立管如果规定埋地管材用铸铁管,立管为塑料管,那么这两种管子在什么位置交接?埋地管立起来多少后变径呢?(见图)应该在0.00标高那里进行钢塑转换,然后以上的为塑料管,按照设计说明要求执行。 2、一般泄水管的长度是多少??(见图)泄水管能够排到阀门井即可,一般按照平面图尺寸确定的。 3、自动排气阀设置高度距离棚顶多高?变径位置在哪?一般最高层排气阀下面那段DN20的管子多长??(见图)自动排气阀只要是在本层的管道系统的最高点即可,主要是方便排气的,能够达到最高位置的最短管道长度就是管子的长度,一般在水平支管之上就变径的。 4、以下室内给水点墙面剔槽高度是多少? 洗手盆剔槽高度:1.2米 沐浴喷淋头:2.5米 洗衣机:0.8米 大便器给水:0.3米 小便器给水:0.5米 热水器给水:2.5米 (冷热水预留长度是一样的吗?) 5、室内给水土方量是如何记取的,从哪算到哪?埋地部分都需要算吗?我知道公式是V=(B+αH)HL, α为放坡系数,H为埋深,L是管长,B是底宽,但是那个B通常是怎么确定啊,有经验值吗? 室内很少发生土方的,除非埋地的,按照管道开挖深度和高度计算的。 6、采暖里面是分集水器前面的管件(过滤器和球阀),我们套价的时候用单独套定额吗?还是已经包含在分集水器中了呢?需要单独套项进行计算的,分集水器本身是不包含的。供你参考。 麻烦大家帮忙解答,在这里谢谢了,祝大家新年快乐,每天一份好心情!