aiya89 2013-01-16 14:47:28 | 贵州省 安装 | 1854查看 1回答
无动力通风器
请问专家,我现在在算无动力通风器有600型,880,980型,我看施工单位报的安装费每台120,辅材每台也是80,而且她的600型的价格是550,主材还有屋顶风机密封底板,每张110,这不是应该包含在通风器里面吗?而且她还计算屋顶开孔费的,,每台80··这些合理吗?我准备套定额··定额里面没有包含这些啊,那我是套定额还是说按照他报的价格来呢··
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问专家,我现在在算无动力通风器有600型,880,980型,我看施工单位报的安装费每台120,辅材每台也是80,而且她的600型的价格是550,主材还有屋顶风机密封底板,每张110,这不是应该包含在通风器里面吗?而且她还计算屋顶开孔费的,,每台80··这些合理吗?我准备套定额··定额里面没有包含这些啊,那我是套定额还是说按照他报的价格来呢·· 你套屋顶通风机的子目即可,设备费也就是无动力通风器本身的价格应该计入。辅材定额里面已经包含不再计算的。 屋顶本来应该预留洞口的,没有预留的应该给计入屋顶开孔的费用的,你可以借用建筑定额,安装里面没有对应的定额的
2013-01-16 14:52:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看