• 在框架结构中异形柱在设置了插筋后怎么在钢筋明细表中钢筋的接头在同一断面上,请问怎么处理?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:这是软件的问题,你定义了50%,显示时都看到在同一平面处。也只有上下层变化时相差一点点量,标准层是不差量的。要精确只能手工调整一下。

    2013-01-23 17:47:42 

  • 这个错开50%只是对地下插等筋那部分起关键作用的, 其他层的钢筋实际是一样长的,