81****@qq.com 2013-12-06 08:59:21 | 江苏省 云翻样 | 422查看 6回答
关于连梁的问题
剪力墙平法施工图中的连梁LL与连配筋图中的连梁LL是一样的么?为什么会在不同的图中表示。这两种梁都一样是连梁么? 连配筋图中的连梁LL有支座负筋,用连梁没法定义构件又是怎么回事呢?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:属于图纸标注的问题,只有在剪力墙之间的梁才是连梁表里的连梁,不是剪力墙之间的LL属于联系梁,软件里用梁来定义,这样就可以输入支座负筋及原位标注的钢筋信息了。在柱子上的梁按框架梁定义,在梁上的梁按非框架梁定义。
2013-12-06 09:07:07
-
有原位标注信息的连梁需要在普通梁中定义布置的。
2013-12-06 09:03:03
-
剪力墙中的连梁与梁配筋图中的的连梁不是一回事,前者属于剪力墙的一部分,而后者属于梁构件。
2013-12-06 09:04:49
-
是一样的,剪力墙中标注的连梁,表示它所处位置的布置,配筋图中的连梁说明它的钢筋构造。
2013-12-06 09:01:58
-
同意楼上的观点
2013-12-06 09:14:12
-
连梁属于剪力墙
2013-12-06 09:16:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看