• 关于钢筋构件混凝土标号问题

    最近学习钢筋抽样,就是工程设置的里面,楼层设置构件的混凝土标号,我发现构件混凝土标号越大,锚固,搭接的长度越小啊!那这样不是钢筋量少了?我就想问下这部分构件混凝土的标号,到底需不需要按结构设计说明调整好?最后想问下为什么混凝土标号越大,需要搭接和锚固的长度还反而小了呢?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的理解是正确的,混凝土标号越低那么就要求钢筋在构建内的锚固长度越大。我刚刚试了下,标号20是大于标号30的量的,你看看是不是变化标号后复制到了其他层。这就不应该了,我们知道大部分钢筋都是这样计算,净长+锚固,净长没有变化,然而锚固加大,总量肯定要变大,你再好好检查下,我这边变化都是一致的,

    2013-12-05 17:03:36 

  • 需要调整,混凝土标号会影响钢筋锚固长度,须按照图纸进行修改。至于锚固长度与混凝土标号看看101图集去吧

    2013-12-05 18:53:02 

  • 你好:需要按设计图纸混凝土强度等级调整

    2013-12-05 15:56:13 

  • 你的理解非常正确 砼标号 越高 其 锚固长度就越小。必须安照结构总说明设置 砼标号,否则工程量不准确。

    2013-12-05 15:57:35 