莹莹 2013-01-18 16:19:21 | 辽宁省 安装 | 421查看 3回答
通风管道支架问题
防排烟系统中管道支架如何计算工程量,一般多远设一个支架
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在施工现场一般设计是1.8米间距,实际施工时经常依附土建的混凝土立柱或安装工程的钢结构立柱,制作安装管道支架,
2013-01-18 19:30:30
-
管道大小决定支架的间距,2000-1000mmm之间
2013-01-18 16:22:29
-
就按2米计算好了,,一般设计说明会说的啊,你看看哦
2013-01-18 23:03:51