随心所欲 2013-01-19 21:57:37 | 吉林省 安装 | 2486查看 2回答
均压环长度的确定?
如图所示:首层接地以地梁内钢筋做接地线,套均压环定额!总电位端子箱连到均压环上! 均压环的长度是图1显示的呢,还是图2显示的呢?还有有其他测量方式?问题补充:图1是单纯外围一圈,图2是连到总电位箱得墙的距离!(图看不清楚可参看) 如果是图1话,是不是按照图纸上计算点划线加斜线位置的线的长度就可以了呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首层接地以地梁内钢筋做接地线,套均压环定额!总电位端子箱连到均压环上! 均压环的长度基本上是图2显示的,不过最好是在结构基础图上,用外围地梁内边线一圈周长+0.4(因为最边上的钢筋就算边线出去50mm,每个角就算0.1)+到总等电位那段长度(是连到总电位箱得墙的距离)。
2013-01-20 06:20:25
-
首层接地以地梁内钢筋做接地线,应该套接地母线定额!总电位端子箱连到均压环上! 长度应该是图1加图2.
2013-01-20 09:31:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看