    你好!请问在JJG2009钢筋算量软件中,计算设置里关于砖混结构中有一项“构造柱纵筋搭接接头错开百分率”后面有选择小于等于25;0;50%;100%选项,请问是否选择0呢?我的工程是砖混结构,构造柱从基础出来4根纵筋是平齐的。如果说纵筋接头搭接率的话是100%就好理解了,可是软件中说的是“构造柱纵筋搭接接头错开百分率”请问怎样理解呢?谢谢!

    错开百分率

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这个图上面显示的就是100%的错开搭接率 错开搭接率是这么算的 错开纵筋数除以全部纵筋 你这里刚好是100%

    2013-01-20 11:22:43 

  • 选择0就是没有搭接。

    2013-01-20 11:18:40 

  • 绑扎搭接接头中心间距不小于1.3倍的搭接长度,即算不在一个连接长度内

    2013-08-07 10:23:23 