千秋叶 2013-01-20 15:57:22 | 湖南省 其他专业 | 1568查看 2回答
剪力墙内垂直方向钢筋不一样如何设置
剪力墙内外侧钢筋不一样,并且是单侧设置插筋,插筋与垂直筋也不一样,而且外侧钢筋与钢筋之间也不一样。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
内外侧垂直钢筋不一样,可以按(1)B12@200+(1)B12@100,,这样的格式输入,只有单插筋,可以设置为无插筋,再在其它钢筋处,配置需要的插筋
2013-01-20 16:15:46
-
内外侧钢筋不一样可以按照格式(例):(1)B14-150+(1)B12-150来输入,在外侧中钢筋不一样,按照格式(1)B18@150/(1)B14@150+(1)B14@150输入,下部的半截钢筋在其他钢筋中输入,类型选择垂直加强筋。
2013-01-21 08:33:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看